Estimados: buen día. ¿Como están?
Les hago la siguiente consulta: ¿cuál es el parámetro donde se puede configurar la cantidad de horas previas al acto de apertura con el cuál se dispara la alarma?.
Muchas gracias.
Saludos,
Alejandro.
Hola Alejandro,
Cómo va?
Te comentamos que el nombre del parámetro es “HORAS_ALERTA_VENCIMIENTO_CONVOCATORIAS”, por defecto tiene un valor de “48 hs”.
Saludos.
Juan Manuel.
Juan Manuel: buen día.
Gracias por la respuesta.
Te hago otra consulta: ¿Las horas están establecidas por día, o sea, 24, 48 y así sucesivamente? o ¿se puede establecer una cantidad de horas menor, o sea, 1 hora, 12 horas, etc?.
Saludos,
Alejandro.
Hola Alejandro,
Cómo va?
La unidad es “Hora” , lo que tienen que ingresar es la cantidad que necesitan…
Saludos.
Juan Manuel.
Juan Manuel: bárbaro.
Gracias por todas las respuestas!!
Saludos,
Alejandro.
Estimados: buenas tardes. ¿Como están?
Revivo este tema para hacer una última consulta sobre el mismo: le pedí al técnico que parametrice la cantidad de horas previas en la cual se dispara la notificación. ¿La misma como debería impactar? ¿A través de un correo electrónico o se debería visualizar en el escritorio del sistema?.
Muchas gracias.
Saludos,
Alejandro.
Hola Alejandro,
Te confirmo que la cantidad de hs es siempre relacionada con la ALARMA (Etapa Escritorio), las notificaciones por correo aún no están desarrolladas…
Saludos,
Juan Manuel.
Juan Manuel: mil gracias!!
Saludos,
Alejandro.