Servidor en modo Fast Recovery

Buenas tardes, personal de mantenimiento generó gran cortocircuito en el sector donde están los servidores el lunes a la tarde. Se quemó una ups y el servidor guarani (V2.94) se apagó.
Al reiniciar no se pudo acceder, el log dice
16:31:43 IBM Informix Dynamic Server Version 11.10.FC2
16:31:43 Who: Session(7, informix@srvguarani, 0, 0x46925b48)
Thread(12, fast_rec, 468e6088, 1)
File: rsrecvr.c Line: 1072
16:31:43 Results: Physical Recovery Aborted.
16:31:43 Action: Retry and/or restore
16:31:43 stack trace for pid 2251 written to /opt/IBM/informix/tmp/af.3f4ea1f
16:31:43 See Also: /opt/IBM/informix/tmp/af.3f4ea1f, shmem.3f4ea1f.0
16:31:45 Physical log recovery error
16:31:45 Cannot Restore to Checkpoint.

El archivo af.3f4ea1f dice

16:31:43 physrecover error: number of pages (1012) exceed physical log size (1000)
16:31:43 physrecover error: current phyoffset 86, sh_stamp 0x969c5f4f

He leído en el foro todos los hilos, lo que dice IBM en la web, todo indica que debo instalar todo de nuevo y restaurar un respaldo?
Espero sus noticias
Saludos

Hola @pnacusse

Te dejo unos hilos:

¿no tienen ningún backup?

Saludos.
2

Buenos días, gracias por la respuesta, pero reinstalamos todo
Atte

Hola @pnacusse

¿Lo pudieron solucionar? En tal caso nos pueden contar como lo solucionaron para que le quede a otra universidad que le ocurra algo similar.

Saludos.

En realidad del modo Fast Recovery no se sale, leí todo lo que está en la web y todos terminan recomendando instalar de nuevo.
Es lo que hicimos, tomando el último backup
Atte

Hola Pablo veo que lo solucionaron re-instalando, era lo correcto
Agrego a modo de comentario un par de cosas

El error tiene que ver con esto:
16:31:43 physrecover error: number of pages (1012) exceed physical log size (1000)

Se lo puede prevenir, agrandando el “log fisico” de Informix en el caso de uds estaba en 1000 paginas, podes ponerlo en 20000 o mas aun. Pero eso se hace al inicializar la instancia de Informix. (creo que tambien se puede hacer despues de instalar, tendria que revisar)

Si el PHYSICAL LOG SIZE queda en tamaño default, es probable que ocurra este error. Y una vez que ocurre (lo que les paso a uds) es muy dificil de resolver, la forma de resolverlo una vez que ocurre, es llamar al soporte de Informix, y ellos se conectan a tu servidor y hacen un hotfix del informix, pero no te garantizan la consistencia de los datos. De todas maneras, para hacer eso hay que tener el soporte de IBM-Informix contratado.

Moraleja: Agrandar el LOG fisico de Informix antes que sea tarde, Ja!
Saludos
Ignacio